国家绿色数据中心试点监测手册(全部内容)|OG真人下载

浏览次数: 发布时间:2025-07-09 来源:

本文摘要:工业和信息化部办公厅关于印发国家绿色数据中心试点监测手册的通报  工信厅节[2016]99号有关省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门、通信管理局:  为指导和规范绿色数据中心试点积极开展节能环保监测工作,保证试点创立有序积极开展,按照工业和信息化部等部门公布的《国家绿色数据中心试点工作方案》(工信部联节〔2015〕82号)拒绝,研究编成《国家绿色数据中心试点监测手册》。

工业和信息化部办公厅关于印发国家绿色数据中心试点监测手册的通报  工信厅节[2016]99号有关省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门、通信管理局:  为指导和规范绿色数据中心试点积极开展节能环保监测工作,保证试点创立有序积极开展,按照工业和信息化部等部门公布的《国家绿色数据中心试点工作方案》(工信部联节〔2015〕82号)拒绝,研究编成《国家绿色数据中心试点监测手册》。现印发你们,请求结合实际,严肃作好试点监测工作。  附件:国家绿色数据中心试点监测手册  工业和信息化部办公厅  2016年6月8日  国家绿色数据中心试点监测手册  1、监测范围  本手册监测范围为国家绿色数据中心试点。并未划入试点范围的数据中心也可参考此手册展开自监测。

  2、基本概念和术语  2.1数据中心能耗测量方法  是指运用统一的方法,对数据中心及其子系统耗电量展开测量,还包括测量范围、测量点的自由选择、测量参数的处置和测量设备拒绝等。  因为大多数数据中心阻抗电功率特性为非恒定功率,所以用电量数据的标准获得方法是用于电能计量仪表统计资料的方式而不是用于功率表以抽样法测量的方式。  数据中心加热器能耗是数据中心除信息设备能耗外仅次于的能耗,也是影响数据中心电能用于效率(PUE)的最重要因素,由于不存在数据中心加热器能耗季节性波动,所以数据中心电能用于效率(PUE)统计资料以一年为一个标准周期。

  2.2电能能效统计资料范围  是指GB/T2887-2011中规定的主要工作房间和第一类辅助房间,不还包括第二类辅助房间和第三类辅助房间。  2.3碳排放  是所指在特定时段内获释到大气中的温室气体总量。温室气体还包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)和六氟化硫(SF6)等。

  2.3.1废气源  是指向大气中废气温室气体的物理单元或过程。  2.3.2必要废气  是指数据中心化石燃料自燃所产生的碳排放,还包括相同源废气和移动源废气。  2.3.3相同源  是指相同的装置或生产过程,主要还包括数据中心发电机组、内燃机、直燃机、锅炉等。  2.3.4移动源  是指移动的装置或生产过程,主要还包括场地内可移动的机械设备和公用汽车等消耗的柴油、汽油、天然气等。

  2.3.5间接废气  是指数据中心所消耗电力的生产而导致的碳排放,还包括数据中心机房、办公以及其他附属设施消耗的电力产生的废气。  2.3.6活动水平数据  是指产生碳排放活动的定量数据。如汽油、柴油、天然气消耗量、电力使用量等。

  2.3.7废气因子  是所指将活动水平数据与温室气体废气相关联的因子。  2.3.8全球气候变化潜值  是所指将单位质量某种温室气体在等价时间段内辐射强度的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数。